klimatex
Привет всем! У заказчика нет отдельного вытяжного канала на газовую колонку из дома , он пробил стену и куском гофры вывел на улицу.Но когда ударили морозы весь теплообменник покрылся инеем и подморозило трубы правда без последствий для агрегата.Вопрос, что сделать,чтобы уберечься на будущее?Кто,что подскажет?
Megaladon
Менять газовую колонку на электрический котел.
Вован (Киев)
Дымоход нормальный сделать ежели не высотка. wink.gif
klimatex
Менять колонку на котел не будет, я посоветовал ему поднять дымоход до уровня конька,частный 2-х этажный дом.Воздуховод должен быть обязательно утепленный или подойдет просто жесть.
mik29
Утеплить надо, т. к. дымоход по улице, а не в шахте внутри здания. Жесть не пойдет - нержавейка нужна)))
klimatex
Спасибо всем, я так и предполагал, что лучше всего утепленная нержавейка.